Hallo,
es ist so, eine Sicherung schützt nur die Leitungen, ein FI-Schutzschalten, soll dein Leben schützen also ist die Idee mit einem Fachmann schon gut.
Bei Sicherungen ist es so, es gibt eine Abstufung, wie die Sicherungsautomaten auslösen müssen, die man einhalten muss diese liegt bei 2 Stufen d.H. 16A Sicherungsautomaten wäre die Ab. bzw. hier Hochstufung bei 25A. Wenn du nur einen FI-Schutzschalter für dein Bad haben möchtest ist der FI-Schutzschalter von 25A / 2Polig richtig, nächste wäre ein 40A / 4Polig der ist dann aber für 3 Phasen, also in dem Fall für das ganze Haus bzw. Wohnung.
Generell ist es so, das der FI-Schutzschalter immer vor die Sicherung geschaltet wird. Nur ein FI-Schutzschalter ist nicht zulässig, ausserdem sind für eine normale Wohnung mit der Verkabelung von, dieses unterstelle ich einfach mal, NYM-J 3x1,5 16A höchstens, alles dadrüber würde für einen Leitungsquerschnitt von 1,5 als Sicherung zu groß sein, d.H. die Sicherung löst zu spät aus, das Kabel könnte überhitzen und somit könnte ein Brand entstehen.
Das Problem ist, wenn du selbst an der Anlage arbeitest, dieses nicht von einem Fachmann machen lässt, kann in einem Schadensfall, die Versicherung sich quer stellen und nicht zahlen. Hierbei reicht es schon, wenn du noch nicht einmal Schuld hast sondern dieser Fehler schon vom Vorbesitzer war und dann erst auftritt.
Ein bisschen Angst muss sein, aber mit Strom ist nicht zu spaßen.
Dafür habe ich einmal Elektriker gelernt.
Gruß Karsten