Ich vermute die LED mag dein Vorschaltgerät nicht. Falls das noch ein konventionelles VG ist, könnte es sein, dass die LED vom Blindstrom getrieben wird.
am 09-05-2013 8:41
am 09-05-2013 9:26
am 09-05-2013 9:31
am 09-05-2013 9:41
am 09-05-2013 15:10
am 09-05-2013 18:20
Funny08:
Das Problem nennt sich "Kapazitive Einstreuung" oder "kapazitive Koppelung" welche zb bei Wechselschaltungen durch die parallele Leitungsführung in kombination damit, dass einer der Korrespondierenden immer mit Spannung belegt ist und dann parallel zu der ausgeschalteten Ader verläuft, was ähnlich eines Kondensators wirkt. Bei den meist hochohmigen LED´s wirkt sich dies durch leichtes Aufleuchten oder blitzen aus.
Abhilfe würde auch ein geeigneter Entstörkondensator in der Leuchte schaffen, dies sollte jedoch ein Elektriker machen