So, hab da mal was gemalt:
a) ist der klassische Heizkreis, wo aus einem Speicher über einen Mischer das Wasser zu den Heizkörpern gepumpt wird. Der Mischer ist nötig, wenn z.B. auch eine Solaranlage den Speicher befüllt und somit Temperaturen bis 95°C im Speicher auftreten können, aber der Heizkreis z.B. nur mit 65°C betrieben werden soll.
Die Pumpe pumpt das Wasser im Heizkreis immer rund und der Mischer macht den Pfad vom Speicher so weit auf, das entsprechend viel heißes Wasser beigemischt wird, dass sich die Vorlauftemperatur richtig einstellt.
b) ist genau das gleihche wie a) nur dass sich zwei Heizkreise aus dem Speicher bedienen. Hierfür muss man aber vom Speicher mit der Verrohrung starten. Hat man nur ein Heizelement angeschloßen (nur ein Kreis), dann braucht man kein weiteres Ventil, sondern Pumpe an bedeutet Heizung an.
c) hier wird ein zweiter Kreis aufgemacht, der sich aus dem ersten bedient. Damit der Mischer arbeiten kann ist aber wieder eine Pumpe nötig, denn man braucht den inneren kleinen Kreislauf dem von außen bei Bedarf Energie zugeführt werden kann.
Hier ist noch ein Ventil nötig, denn bei stehender Pumpe des kl. Kreises würde durch den Druck des großen Kreises heißes Wasser in den kleinen Kreis gedrückt. Dies ist zwar nicht heißer als die 35°C, aber es wird Energie (wenig) in dem Boden umgesetzt, obwohl der Kreis ausgeschaltet sein sollte.
Pumpe und Ventil kann man einfach immer gemeinsam schalten.
Ich habe es genau so umgesetzt.
d) wenn man mehrere getrennt regelbare Fußbodenheizungskreise anschließen möchte, so bekommt ja jeder ein Ventil. Dann ist aber noch ein Rückschlagventil nötig, so dass im Hauptkreis kein heißes Wasser direkt vom Vorlauf in den Rücklauf fließen kann.
Als Mischer setze ich den VTA320 von Esbe ein - der ist einstellbar und passiv - d.h. keine weitere Steuerung nötig. Im Datenblatt gibt es auch noch mal ein ähnliches Schema.
Der Aufwand hält sich finde ich in Grenzen. Eine kleine Heizkreispumpe + Mischer + Ventil kosten zusammen ~140 Euro dazu kommen noch ein paar Verschraubungen - bei einem Kreis brauchst Du auch keinen Verteiler dahinter setzen, sondern kannst direkt auf die Fußbodenheizung gehen. Das ganze hab ich in einer Wand untergebracht und eine Revisionklappe davor...