Hallo Enrico..vorab, rechts bei passende Themen, findes Du beim gschafft schon
einige Tipps im Thread....!
Stepp : 1.)
Wenn Du was richtiges machen willst, muss zuerst ein neuer Fußboden mit
Trittschalldämmung (starke Qualität ) eingebaut werden (alle Etagen !)
Hier ist eine sorgfältige Arbeit, auch an den umlaufenden Rändern zu den Wänden
notwendig !
Wenn das etagenweise gemacht werden muss, werden die Türen ebenfalls
nachgebessert werden müssen !
Ist das Ergebnis zufriedenstellend, kannst Du Dir die zus. Decken-Abhängung
sparen ! Wenn NEIN... muss hier noch mehr Zeit und Geld investiert werden..
für eine abgehängte Schall-Schluckdecke !
Stepp: 2.)
für diese ISO-Decke wird eine Lattung unter die Decke gedübelt...aber mit Gummi oder Schaumstoffstreifen zwischen Lattung und Gipsdecke...Gummi mind. 8-10 mm
dick !...Um die Spanplattenschrauben zu entkoppeln, muss größer gebohrt und eingesenkt
werden (90° Senker) dann unter JEDER.. Spax-Schraube eine Dichtscheibe ..
ca 5 Durchm. x 20 Durchm. ca. 3-5 dick ..typische Sänitär- Dichtscheiben.. O-Ringe gehen auch ...( hiermit sind die Bohrungen in der Lattung gemeint !)
Auf diese Lattung kann man direkt Dämm-Faserplatten (min 3 cm) anschrauben, wobei zu den umlaufenden Wänden ca 5 mm Luftspalt bleiben sollte ( die Lattung darf auch nicht an den Wänden anliegen...ebenso sollten die Schrauben tief genug versenkt sein !!)
Hoffe, Du kommst damit zurecht ?....
Gruss von Hazett
Nachtrag::: Zusätzlich kann zwischen der Lattung eine Steinwolle-Matte geklemmt werden,..
und dann kommt erst die Dämmfaserplatte drauf geschraubt !