Hallo,
ich helfe gerade bei einer Altbausanierung in der Familie. Unter anderem liegt Strippen ziehen an.
Vorweg, ich bin Sicherheitsingenieur und elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP). Das heisst nicht, dass ich alles kann und erst recht nicht, dass ich alles darf, was mit Elektrik zu tun hat. Ich habe keine Angst, aber großen Respekt vor Strom. Also werde ich die Finger weg lassen, wenn ich mir nicht mehr sicher bin.
Meine Frage betrifft den Herdanschluß. Vorhanden ist ein ca. 50er bis 70er Jahre Kabel, 4-adrig, deutlich über 2,5 qmm, schwarz/braun/blau/gelbgrün, Region NRW. Offensichtlich ein TN-C Netz, obwohl mich der blaue Leiter stört, er sollte ein Hinweis auf den Übergang in ein TN-C-S oder TN-S Netz sein. Ist er aber nicht. Ich messe L1, L2, L3 und PEN (mit einem Benning MM P3).
Nun möchte ich die Zuleitung unter den gegebenen Umständen sicher gestalten. Ein Austausch der Leitung in das heute übliche und vorgeschriebene 5-adrige Format L1/L2/L3/N/PE ist ohne erheblichen Aufwand nicht möglich.
Der vorhandene Elektroherd ist auch für gebrückten Betrieb vorgesehen, was natürlich den Anschlusswert und die Leistung reduziert.
Ich beabsichtige folgende Lösung, die m. E. sicher und zulässig ist: im Hausanschluss-Schrank (Unterverteilung) belasse ich L1 (schwarz) und L3 (braun) wie sie sind.
L2 wird anschlussfrei.
PEN splitte ich auf N (blau) und PE (grüngelb).
Danach kommt ein FI 25A / 400mA 4 pol. und das alte Kabel geht nun mit L1/L3/N/PE weiter durchs Haus zur Herdanschluss-Dose.
In der Dose oder im Herd brücke ich L3 auf L2 und habe nun am Verbraucher L1/L2/L3/N/PE. Natürlich mit reduzierter Leistung auf ca. 8 kW.
Nach meinen bisherigen Recherchen ist diese Überleitung aus einem TN-C in ein TN-C-S Netz in Deutschland üblich und zulässig. Lediglich die allpolige Überleitung und gleichzeitige Aufteilung des PEN in N und PE war nur bis 1973 erlaubt ist ist seit 1997 verboten.
Trotzdem, vier oder mehr Augen sehen besser und mehr als zwei. Ich bin daher sehr dankbar für jeden Hinweis, und, im günstigsten Fall, für eine Bestätigung vom erfahrenen Fachmann, daß ich mit meiner Überlegung nicht ganz falsch liege.
LG und schönes Wochenende!
smiley