Hallo,habe folgendeFrage;Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für die Steuerleitung
zum Anschluss eines Installationsfernschalters von aeg PLS 666212 ?
 
AEG, Installationsfernschalter AEG, Installationsfernschalter
Bewerten: Bewertung 1 Bewertung
4 Antworten
Funny08  
Hi Magnat2000
bei fester Verlegung kommt die VDE 0100-520 zum Tragen
Mindestquerschnitt bei Licht- und Leistungsstromkreisen ab 1.5 mm² Kupfer
Steuer- und Meldestromkreise ab 0.5mm² Kupfer

In der PDF steht das glaub auf Seite 30

 

Zitat von Funny08
Hi Magnat2000
bei fester Verlegung kommt die VDE 0100-520 zum Tragen
Mindestquerschnitt bei Licht- und Leistungsstromkreisen ab 1.5 mm² Kupfer
Steuer- und Meldestromkreise ab 0.5mm² Kupfer

In der PDF steht das glaub auf Seite 30
Wobei natürlich der Steuerstromkreis entsprechend niedriger abzusichern ist (z.B. mit 2 oder 4 Ampere).

 

Da kann ich ja meine Taster,die mit diesen dünnen Leitungen an ein 12 Volt Treppenhausrelais angeschlossen sind,an die Installationsfernschalter anschliessen.

Vielen Dank für die Auskunft,hat mir sehr geholfen!!!

 

@magnat2000
Du solltest dein Vorhaben mit einem Elektriker vor Ort durchsprechen. Denn Basteleien von Ungelernten können ganz schnell großen Schaden anrichten oder sogar tödlich enden.

Dünne Leitungen sind nicht gleich erlaubte Leitungen. Aus der Ferne, ohne deine vorhandene Installation gesehen zu haben, kann das niemand beurteilen.

Also hol dir einen Fachmann den mußt du nur einmal bezahlen. Wenn du einen Fehler machst und es kommt jemand zu Schaden zahlst du ein Lebenlang.

 